保溫裝飾一體板設備是怎么安裝的粘錨結合
保溫裝飾一體板設備是怎么安裝的【粘錨結合】
一、對保溫裝飾一體板設備安裝下層墻體的檢查和處理:
a)下層抹灰外觀平整度許可誤差為5mm,立面垂直度許可誤差為5mm。
b)當下層為新的抹灰墻面時,一樣平常以10M長為檢測尺寸度,陽角和裝飾帶均要在10M以上拉線檢查,大平面還需在對角線拉線檢查,再通過對高處進行鑿平,低處采用抹灰找平的方法使墻面平整度達到許可誤差要求。
c)當保溫裝飾一體板設備粘貼下層為舊墻體或舊瓷磚、馬賽克、噴砂石墻面時,應先消滅空鼓和風化部分,已松動的舊瓷磚或馬賽克必須敲掉,再用1:3水泥砂漿彌補找平,并將墻面上的灰塵、污垢、已粉化的涂料和膩子層等妨礙粘結性能的物質消滅干凈;舊瓷磚或舊馬賽克墻面必須涂刷一層底層膠粘劑對粘貼面進行專項處理。
二、彈線分格、繪排板圖、出備料單
a)結合建筑物設計圖紙及現場現實控制點彈出垂直控制線、水平控制線,由控制線處開始測量門窗、線條、墻體等的現實尺寸。
b)根據測量數據繪制建筑外立面草圖并確定優化排版分格方案,分格方案要做到省材、美觀、安全。
c)彈線分格時,應設垂直和水平線作為平直基準;應按照設計排版圖的分隔方案,彈出每塊板的安裝控制線,確定接縫寬度,并制作同一塞尺。
d)根據現實彈線情況,結合設計排板圖,出具相對應每塊板的現實尺寸和細致構造圖清單。
三、裁切、加工保溫裝飾一體板設備
a)按排版給出的每塊板的詳細尺寸,用細密推臺鋸對保溫裝飾一體板設備進行裁切。切刀宜選密齒型(鋸石材用)或無齒型,切割進刀速度不大于8米/分鐘。
b)裁切保溫裝飾一體板設備時,應嚴酷按照一體板設備的長度方向裁出所需的長度養發館,按一體板設備的寬度方向裁出所需的寬度。
c)磨邊或開槽。
當面板厚度為6~8mm時,適合在面板的外觀周嘙行磨邊,便于安裝掛件。磨邊加工必須使用專用設備,嚴禁手工磨邊或未經培訓的人員現場操作。沿板材外觀周嚚長進行磨邊,磨邊寬度為2.5~3mm,深度2~2.5mm。
當面板厚度為大于8mm時,適合在面板的截面進行開槽,用于安裝掛件。開槽加工必須使用專用設備,嚴禁手工開槽或未經培訓的人員現場操作。開槽的起點應距板角50~80mm,位于截面中部,開槽深度6~8mm、槽寬2mm、長度80~100mm。
四、配制膠粘劑
a)應嚴酷按供給商提供的配比和制作工藝在現場進行。
b)每次配制不得過多,視不同環境溫度條件控制在2h內或按產品說明書中規定的時間內用完。
五、粘貼保溫裝飾一體板設備
a)保溫裝飾一體板設備(當無底襯材料時)粘結面上應涂刷界面砂漿;在界面砂漿表干后,再披刮膠粘劑。
b)保溫裝飾一體板設備可采用條粘法(下層墻體平整度小于5mm/2m時)和點粘法(下層墻體平整度大于5mm/2m時)粘貼。采用條粘法時,每塊板涂抹膠粘劑的面積與板面積之比不小于50%。
c)保溫裝飾一體板設備應從勒腳部位開始古建方磚網站價格,自下而上,沿水平方向鋪設粘貼,在最下面一排板的底邊處固定通長托板條。
d)保溫裝飾一體板設備粘貼的平整度、垂直度應吻合要求。每貼完一塊,應及時消滅擠出的砂漿;板與板之間的縫隙要均與同等且達到設計要求。
六、安裝錨固件
a)墻面錨固件位置鉆孔宜在保溫裝飾一體板設備粘貼前進行,根據排版圖確定的錨固件位置鉆孔備用,鉆孔深度為錨固深度再加上10㎜,并隨即清理鉆孔灰塵。
b)保溫裝飾一體板設備粘貼完畢后即可進行錨固件安裝,錨固件進入混凝土下層的有用錨固深度應≧25㎜,進入砌體墻體下層的有用錨固深度應≧50㎜。
c)將錨固件固定于墻體上,并擰緊膨脹錨栓,確保膨脹錨栓尾部回擰使之與下層充分錨固。膠粘劑未干前,錨栓預擰不應過緊,應在膠粘劑干燥24h后擰緊。
七、板縫處理
a)板縫處理應在膠粘劑干燥后進行。先用硬毛刷清潔裝飾板的截面及其周邊部位,再沿保溫裝飾一體板設備板縫邊沿粘貼美紋紙,美紋紙應保證貼平、貼直。用毛刷在裝飾板的截面上涂刷至少兩遍有機硅防水劑,待有機硅防水劑表干后,在板縫中嵌入聚苯乙烯泡沫條,然后再擠注耐候硅酮密封膠。
b)擠注硅酮密封膠的好壞對整個外墻裝飾體系的美觀性、防水性等至關緊張,需專業技術人員施工。擠注耐候硅酮密封膠過程中,槍嘴伸入縫隙內約4㎜以上,膠應高出板面3~5mm,擠注應緩慢延續進行,不得出現空穴或氣泡。
c)擠注硅酮密封膠后應順一個方向立即進行膠縫的修刮平整,不可往返往復移動,以免裹入空氣形成氣泡,然后揭下美紋紙。若為覆膜板面,則應在揭下美紋紙的同時揭去珍愛膜。
八、安裝排氣塞
待耐候硅酮密封膠打完24小時后,按墻面面積每10~15㎡設置1個排氣孔的原則河南人事考試網首頁,在水平和豎向保溫裝飾一體板設備板縫的交點處或兩板接縫中心安裝排氣塞。
施工時,先用電鉆鉆孔,然后在孔內和排氣塞周囼密封膠再將排氣塞嵌入孔內,為防止進水,要求排氣孔朝下,細致排氣塞粘貼必須牢固,且氣孔不能堵塞。
手機:13181002909
地址:山東省鄒平縣黃山五路西首
郵件:1309749183@qq.com